알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성원자력 4호기 초임계 후 원자로 제1정지계통 작동

  • 조회 : 2736
  • 등록일 : 1999.04.12
  • 사건명

    월성원자력 4호기 초임계 후 원자로 제1정지계통 작동

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    1999-04-12

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    시운전중

  • 상황

    '99. 4. 10 10시 43분에 최초 임계에 도달한 4호기 원자로가 21:13분에 원자로 제1정지계통의 동작으로 정지됨. 원자로는 저출력 노물리시험의 일환으로 출력을 전출력의 백만분의 1까지 올리는 중이었음.

  • 원인

    초당 10% 출력 중가시 원자로를 정지시키도록 되어있는 출력 고변화율 감지 회로에 외부 잡음이 유입되어 출력이 급증하는 것으로 간주하는 오신호 발생.

  • 소내·외 방사능 누출여부

    동 고장으로 인해 원자로 안전성 및 방사능 누출 등 소내외에 미친 영향은 없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항